Legionellenschutz: Siehe Serviceanleitung - Funktionsbeschreibung - Zusatzaufheizung Trinkwasser. Da die Zeitprogrammierung nur täglich geht, kannst du zwar "wöchentlich am Tag x", nicht aber "alle 2-4 Wochen" programmieren. "Max. Temperatur" stimmt nicht, sondern diese musst du selber einstellen (Parameter 58), ist aber seitens Kesselcodierstecker beschränkt. N.B. "Legionellenschutz" ist relativ, v.a. auf die Aufheizung des Speichers beschränkt. Wichtig wäre, dass auch die Leitungen mit dem heissen Speicherwasser durchspült werden - das geht nur manuell (Aufdrehen der WW-Zapfstellen). Das periodische Aufheizen auf höhere Temperaturen ist übrigens schon wieder umstritten (Züchtung von resistenten Legionellen), bei einem 120-Liter-Speicher und ausreichend WW-Durchsatz (auch in allen WW-Leitungen) normalerweise nicht nötig. Das Diagnose-Menü ist unkritisch, bei der Änderung von Parametern dagegen kann man auch "unerwünschte Nebenwirkungen" haben. Zuerst die Anlage beobachten, die Regelung kennen lernen, und im Zweifelsfall besser zuerst fragen - nicht alles ist so dokumentiert, dass die Auswirkungen klar sind.
... Mehr anzeigen