Hallo, (diese Anfrage hatte ich bereits einmal gestellt, sie ist trotz der Versuche von Frank immere noch ungelöst. Jetzt ist der Fehler wieder aufgetreten, deswegen noch eimmal voll umfänglich mit weiteren Infos: ) Meine Viessmann Vitogas100 / Steuerung Vitotronic 200 Typ kw5 / Pumpe Grundfos A fällt sporadisch aus, also alle paar Tage, manchmal täglich. Offensichtlich wird die Heizungspumpe dann nicht angesteuert, denn die Kesseltemperatur ist 80 - 90 Grad oder so, aber die Heizkörper bleiben kalt, weil die Heizungspumpe nicht läuft. Die Pumpe wurde aber vor einigen Monaten schon testweise erneuert, ebenso das Kabel, das zur Heizungspumpe führt. Weitere Informationen - Der Fehler tritt auf, seit vor ca. einem Jahr die Heizung komplett bei Bauarbeiten zugestaubt war. Der Sani hat sie aber (angeblich) komplett gesäubert. - Die Ladepumpe ist nicht an. - Im Schornsteinfegermodus laufen beide Pumpen - Die Codieradresse 33 zeigt eine 0. Der interne Fehlerspeicher ist auch leer. Haben Sie irgendwelche Vorschläge? Vielleicht, was man noch einmal auf Verstaubungsrückstände prüfen könnte? Freundliche Grüße, Andreas Alef
... Mehr anzeigen