Hallo, habe am Wochenende mal recherchiert und die Baugruppe Rücklauftemperaturanhebung überprüft. 1. Die Drehrichtung des Mischers war vertauscht 2. Der Mischereinsatz war falsch eingebaut. Der vertauschte Mischereinsatz ist mir aufgefallen als ich Zeichnungen der Serviceanleitungen vom Stand 1/2014 und 9/2015 verglichen habe. In der Serviceanleitung 9/2015 ist der Einsatz um 180° gedreht. Da mein Kessel wahrscheinlich einer der ersten Baureihe ist (Einbau Sommer 2014) war er nach Stand 1/2014 eingebaut. Habe den Einsatz gedreht (nach Stand 9/2015) und jetzt habe ich auch eine Spreizung von 10K. Der Mischereinsatz öffnete zwar den Rücklauf des Kessel, verschloss aber nicht den Bypass zum Vorlauf. Die Drehrichtung des Mischers wurde kurz nach dem Einbau des Kessel gedreht, da er seine Wärme nicht abführte und immer auf 90°C Vorlauftemperatur lief und abschaltete. Die Drehrichtung des Kessel habe ich wieder umgedreht (nach Stand 9/2015). Vielleicht gibt es ja noch mehr Vitoligno-300-C´s mit diesem Problem. Beste Grüße MaFi P.S. Habe mal Bilder von den Serviceanleitungen hochgeladen.
... Mehr anzeigen