Ich habe eine Viessmann Heizanlage 4 x VITOSOL-F Panels, VITOCELL 360-M Schichtspeicher plus Brenner VITODENS 300-W mit Solarmodul SM1. Am Mittwoch Abend zeigte mit meine tägliche Kontrolle über das Vitrotrol Plus APP einen viel zu hohen Solarertrag an, außerdem lief trotz Sonnenuntergang meine Solarpumpe. Ursache war eine Falschanzeige meines unteren Speichertemperatursensor. Er zeigte 19 ° an, die Kollektortemperatur 34°. Eine Überprüfung am Speicher der Analogtemperatursensoren zeigte aber eine untere Speichertemperatur von 34° an, d.h. ich heizte durch die laufende Solarpumpe meinen Kollektor auf. Abhilfe konnte ich durch 2 maliges Netzfreischalten über die Sicherung der gesamten Anlage schaffen, Danach zeigte der untere, elektrische Temperatursensor wieder die richtige Temperatur an und die Solarpumpe schaltete sich aus. Dieses Spiel mußte ich heute früh zum dritten mal wiederholen, denn immer morgens liegt die untere Temperaturanzeige des Speichers zwischen 17 und 19° und somit falsch, was zu einem viel zu frühen Einschalten der Solarpumpe führen würde. Meine Frage: Wie kann dieses Problem gelöst werden, liegt hier ein Defekt der Steuerung oder des Sensors vor. Vielen Dank im Voraus für eine Antwort auf dieses Problem Mit freundlichen Grüßen Peter Weimer
... Mehr anzeigen