Sehe ich ähnlich wie Lacotiv. Bei 14°C AT müssten es 27°C VLT sein. Die wenigsten Heizkörper werden dabei noch relevant Heizleistung abgeben können. Die Wärmepumpe wird ganz sicher im Taktbetrieb sein und vermutlich nur kurz ein- und längere Zeit abgeschaltet bleiben. Wenn damit die Räume nicht warm werden, ist die VLT einfach zu niedrig. Du müsstest also das Niveau anheben und die Neigung etwas reduzieren, damit bei niedrigen AT die VLT zunächst ähnlich beibt. Wenn du erstmalig heizt, muss man davon ausgehen, dass die Heizkurve noch gar nicht angepasst und optimiert ist. D.h., du musst die notwendige VLT bei den verschiedenen AT erst finden. Probiere doch einmal RT=21°C | Neigung=0,6K/K | Niveau=4K Damit bleibt es bei 39°C VLT @ 0°C AT. Die WP wird bei 14°C AT ganz sicher weiter takten, aber der duty cycle wird steigen.