Hallo, laut Installationsanleitung der Vitocal 250A Ausseneinheit ist diese in der 400V Version mit einer H07RN-F 5x2,5mm² Stromleitung zu versorgen. Das 230V Modell welches mit 3x2,5mm² angeschlossen werden soll gibt hier als Alternative 3x4,0mm² an. Da der geplante Leitungsweg relativ nahe an die angegebene 30m Grenze heranreicht, ist es angedacht das 400V Modell evtl. mit 5x4,0mm² zu versorgen. Ist dies möglich? Oder lassen die Anschlussklemmen in der Steckverbindung lediglich 5x2,5mm² als maximalen Kabelquerschnitt zu? Vielen Dank.