Lieber Achat, meine Hochachtung !!!!! Du bist der ERSTE, der Mein Problem gelöst hat. By the way: Meine Installationsfirma war ein Paar mal hier und hat`s nicht gebacken bekommen, und du liest hier ein Paar Werte ab und zauberst mir die "Bude" so wie ich sie endlich haben will. Thank you so much!!! Anbei poste ich mal die Veränderungswerte damit du sehen kannst was sich getan hat. HK1 ( Heizkörper ) Neigung 0,7/ heute 1,2, reduziere ich gerade auf 1,1 weil zu warm Niveau -6/ heute 0 K reduziere ich gerade auf -1K weil zu warm Soll Temp. 20 /heute 21 ( habe nur noch ne Diff. von 1 Grad, und die wird jetzt mit Kennlinie reduziert ) Ist 22/ Heute 22 hab Kennlinie aber reduziert Kessel soll 45/ ist45 / heute soll 42 ist 40 Abgas 44 / heute 38 Geimans..Anford.T.44/ heute 41 Gemeins.Vorl.T. 44 / heute 41 Volumenstrom 947 / heute 943 Hab jetzt ab und zu einPfeifen auf den Heizkörpern ? Thermostatventil Heimeier, sind bei Einbau der Heizung alle erneuert worden. Hab im Keller schon die Wilo- Yonos Para RS 15/6 RKA FS 13012 Hocheffizienzpumpe von 4 auf 2,5 runter geregelt.Hilft das evtl. was ? Zu Deinen Anmerkungen wegen der WW Regelung. 2 Personen duschen täglich, morgens. Ab 20.00 h passiert eigentlich wenig bis gar nichts in Küche und Bad, ausser Zähneputzen vor ins Bett gehen. Wir haben hier in Berlin hartes Wasser, Härtegrad 4. Soll 55 Grad Zeitprogramm Automatik Zeitprogramm Zirkulation Automatik Wenn du mir wegen des Wassers noch mal nen Ratschlag geben könntest. Ich denke mal wenn Betrieb auf Automatik ist, dann isses Sch...e. Ich lass mich überraschen, ob der Gasverbrauch wenigstens ein bisschen sinkt. Vielen Dank !!! Achat !! Danke auch an Benjamin, Franky und GTE Grüße Pogo