Hallo MSCH,
ich habe dir eine Übersicht mit den Bedeutungen der Meldungen dargestellt:
C1: Der Netzanschluss des Verdichters ist nicht in Ordnung (z. B. Drehfeld, Asymmetrie, Phasenausfall). Sicherung, Netzschalter, Phasenwächter oder der Motorschutzschalter des Verdichters ist defekt.
-> Hier sollte in erster Linie geprüft werden, ob das Drehfeld in Ordnung ist und was der Phasenwächter anzeigt.
C9: Hochdruckwächter, Niederdruckwächter oder Heißgasschalter hat ausgelöst.
-> Als erstes sollten die Vor- und Rücklauftemperatursensoren, der Sekundärkreis auf Druck und Durchfluss sowie der Verdampfer auf starke Vereisung überprüft werden.
D3: Druck auf der Sauggasseite ist zu gering.
-> Ursächlich kann bei dieser Witterung ein stark vereister Verdampfer sein.
A9: Dies ist eine Art Sammelstörmeldung, welche aufgrund der anderen Meldungen ausgelöst wurde. Sollte einmal nur A9 dort stehen, muss die Meldungshistorie auf weitere Störcodes überprüft werden.
Sollte keine Ursache für die Meldungen C9 oder D3 gefunden werden, muss ein Kältetechniker den Kältekreis prüfen. Ansonsten empfehle ich dir, dich an deinen Heizungsfachbetrieb zu wenden.
Beste Grüße °fl