Bei der klassischen Einbindung des Puffer als hydraulische Trennung, hast du leider immer Mischungsverluste. Die WP muss 2-5 Grad wärmeres Wasser in den Puffer schicken, als in Richtung Heizkreis wieder aus dem Puffer heraus kommt. der Puffer ist dann einer Exergie-Vernichtungs-Box Es gibt von Viessmann ein Sonderschema, wo sich die WP und der(die) Heizkreise die Vorlaufleitung des Puffer teilen. So werden diese Mischungsverluste unterbunden. Ignoriere, dass das hier ein Kombispeicher mit WW und Frischwassser ist. Diese Schema funktioniert auch bei einem 200l Heizungspuffer. Wichtig ist die gemeinsame Leitung zum Speicher. diese sollte wie in der Anleitung beschrieben um eine Rohr-Dimension größer ausgeführt werden.
... Mehr anzeigen