Hallo Marianne, vergiss das mit dem Kühlen über die Vitcal 250, besser gesagt Heizköper/FBH, ganz schnell. Mehr als ~ 2°C Kühlung ist nicht über diese Technik nicht möglich. Zudem ist der Fussboden kalt, Luftbewegung und damit die "Kälte" muss z.B. über Ventilatoren erzwungen werden. Dazu noch das Problem kondensierende Feuchte mit all ihren Effekten an metallischen Bauteilen, bzw. die erzwungene Abschaltung über den obligatorischen Feuchteanbauschalter, wenn sich Kondenswasser bildet. Vor ein paar Tagen wurde genau das vom Viessmann community Betreuer so bestätigt. Finde leider den Beitrag nicht. Wenn Kühlen, dann ganz klassisch mit einer Split-Klimaanlage. Das ist effektiver und im Stromverbrauch auch noch deutlich billiger. Gruß Rudi Vitocal 250-A13, 300l WW, 400 Puffer Vitocell 100E