Die 250-A hat einen integrierten Abtaupuffer. Nur dieser wird zum Abtauen verwendet. Ein EFH mit z.b. 150 m² FBH und 7cm Estrich hat in der FBH eine Speichermasse von 150*0,07 =10 m³ Estrich . Das entspricht der Speicherkapazität von ca 5000l Wasser. weitere 75l Puffer Volumen sind da ein "Fingerhut". Viessmann erlaubt bei der 250-A gänzlich auf einen Puffer zu verzichten. Dann sollte die WP aber mit einer exakt angepassten Heizkurve betrieben werden, so dass die Stellantriebe der ERR die meiste Zeit offen sind und die Speichermasse im Estrich genutzt werden kann. Wie viel l/h durch deine FBH aktuell gehen siehst du an den Flowmetern der Heizkreise. Wenn du deine WP so betreibst wie ich es geschrieben habe und nicht versuchst das Haus mit nur einem Bad-kreis in der Übergangszeit zu beheizen, würde ich entweder a) Puffer und die zusätzliche Heizkreispumpe abbauen lassen b) oder den Puffer in den Rücklauf setzen lassen und die Heizkreispumpe entfernen. c) wenn du die obigen Bedingungen nicht erfüllen kannst/willst, auf das heute verlinkte Schema umbauen lassen. Das ist tolerant gegen zu geringen Volumenstrom und hat keine Vermischungsverluste. VG