Danke Franky für deine antwort - Brenner ist zzt. auf 40 KW eingestellt, Heizlastberechnung ist für 1350m², zzt. werden etwa 1100m² beheizt. Fotos zu der Heizung unter https://www.dropbox.com/sh/sdevwvxn2oubzjq/AACc7_IXz1jl2MKBVFIFZ7Oda?dl=0 Rohre sind Eisenrohre - meiner Meinung mehr als ausreichend dimensioniert. Verbaute Pumpe kannst du vielleicht aus den Fotos erkennen. Bei der alten Heizung waren 2 Pumpen verbaut, da ich nur HK1 und HK2 in Betrieb hatte (die Pumpe im HK2 ist noch die alte) - und es hat super funlktioniert. Ich habe die Anlage mit dem Kesseltausch erweitern lassen (HK3 FBH und HK4 - 4 oder 5 Radiatoren) - die beiden Kreise sind aber eher für die Zukunft gedacht - habe ich auch schon tagelang weggeschalten und keine Änderung bemerkt.. Die Temperatur (das warme Heizungswaser) nach der Pumpe kommt voll zu den Heizkörpern!!! Sogar in den letzten Stock - aber Mittel Kesseltemperatur (Mittel über 30 min) – 61 Grad Mittel Vorlauf (Therm HMi) 48,8 Mittel Thermometer nach Pumpe HKI 39,4 …. HKII ist um +3 Grad wärmer (wegen des (meiner Meinung nach) zu gering dimensionierten Mischers in HKI – beide Mischer sind voll offen). Pumpen laufen auf maximum = Stufe 3. Auf dem Bild DSCN3466 sieht man wie Vorlauf und Rücklauf vom Kessel kommen und einen 180 Grd Bogen machen und weiter zu den Pumpen gehen. Bevor die Rohre den 180 Grd Bogen machen habe ich vor dem Isolieren jeweils ein elektronisches Anlegethermometer eingebaut. Wollte einfach sehen wie hoch die Vorlauftemperatur bzw. die Rücklauftemperatur ist (ob so ein Brennwertkessel überhaupt Sinn macht). Diese Thermometer bezeichne ich als „Therm HMi“ in der obigen Aufstellung