Hallo Lukas, als das KG und der EG ganz offen waren, wird die FBH voll durchströmt und die 10 Tonnen Estrich bieten der WP einen sehr großen Puffer. Wie viele Takte hat sie da pro Tag gemacht? Was sind das für Heizkörper im Obergeschoss genau? haben die ein Gebläse? oder normale Heizkörper etwas größer. Hast du eine Berechnung zum hydraulischen Abgleich der Heizkörper und wie deren Voreinstellung ist. Ziel sollte es sein, die Heizkörper so zu ertüchtigen, das sie mit der niedrigen Temperatur auskommen. Wenn das nicht geht muss man versuchen mit weniger Kreisen im EG, das Takten zu reduzieren, evtl kann man am Überströmventil noch etwas optimieren.