Hallo @Dirk79 Bei einem geringen Leck ist das System nicht vollständig leer. Da es jedoch mit dem Kältemittel transportiert wird, ist auch das Öl an der Leckstelle ölig. In jedem Fall muss das gesamte Kältemittelgas aus dem System abgepumpt werden, um es zu reparieren. Da R410A ein Gasgemisch ist, stimmt das Mischungsverhältnis nicht mehr. Daher würde ich nach dem Austausch des Biflow-Filters, der Dichtheitsprüfung mit Stickstoff und dem vollständigen Evakuieren neues Gas einfüllen. Zuerst muss natürlich mit einem Lecksuchgerät geprüft werden, ob an der Lötstelle tatsächlich ein Gasleck vorliegt. VG