Hallo Herr Reuter, es wirklich Klasse wie Ihr Euch um einen kümmert! Meine Steuerung, Trimatik MC 7450 261-A! Heute gemessen 7°C, 470 Ohm = ca -15°C! Allerdings habe ich nach nochmaligem Lesen feststellen müssen, dass ich wohl die falsche Leitung verlegt habe! 😞 Ich habe einen Klingeldraht statt min 1,5 ² installiert. Ich habe somit vor über 4 Jahren selber die Ursache gesetzt. Allerdings bringt mich eine Überlegung ins grübeln. Warum nicht anspringen wenn es kalt ist? Ich werde das Kabel wechseln und testen/beobachten. Und wieder dann wieder berichten. Sollte Euch noch was einfallen: Her mit den Meldungen! Danke bis dahin
... Mehr anzeigen