Hallo Herr Reuter,  es wirklich Klasse wie Ihr Euch um einen kümmert!  Meine Steuerung, Trimatik MC 7450 261-A!    Heute gemessen 7°C, 470 Ohm = ca -15°C!  Allerdings habe ich nach nochmaligem Lesen feststellen müssen, dass ich wohl die falsche Leitung verlegt habe! 😞  Ich habe einen Klingeldraht statt min 1,5 ² installiert. Ich habe somit vor über 4 Jahren selber die Ursache gesetzt. Allerdings bringt mich eine Überlegung ins grübeln. Warum nicht anspringen wenn es kalt ist?    Ich werde das Kabel wechseln und testen/beobachten. Und wieder dann wieder berichten.    Sollte Euch noch was einfallen: Her mit den Meldungen!    Danke bis dahin  
						
					