Die Meldung „kein Verbrauch" ist wörtlich zu verstehen – und genau das ist das Problem. Es geht nicht darum, dass kein Verbrauch angezeigt wird, sondern dass ein tatsächlich vorhandener Verbrauch fälschlich mit dem Text „kein Verbrauch" ausgewiesen wird. Was passiert: Jeder Verbrauchswert der Wärmepumpe unterhalb von ca. 500 W wird in der App (mit dem tatsächlichen Wert) als „kein Verbrauch" ausgewiesen. Bei Werten ab ca. 500 W funktioniert die Anzeige mit "Verbrauch" korrekt. Das wirkt auf mich wie ein Fehler in der Anzeige-/Rundungslogik – möglicherweise ein falsch gesetzter Schwellenwert oder ein Typecasting-Rundungsproblem. Falls dahinter bewusst eine Methode steckt (z. B. Filtern kleiner Messwerte), wäre ich für eine Erklärung dankbar; aus Anwendersicht ist das Ergebnis aber irreführend. Reproduktion: ViCare-App öffnen, Ansicht „Home" Kachel „Wärmepumpe" aufrufen Verbrauch bei geringer Last beobachten Beispiele: 646 W → wird korrekt als „Verbrauch" angezeigt 489 W → wird als „kein Verbrauch" angezeigt, obwohl die WP verbraucht (Verdichter: an, Ventilator: an) Umgebung: ViCare App-Version 3.42.1, Android 16 Frage an die Community: Kann jemand dieses Verhalten bestätigen? Tritt es bei euch ebenfalls ab einer Schwelle um ca. 500 W auf, oder variiert der Grenzwert?