Dann muss der Siphon tiefer gesetzt werden, damit der Schlauch von oben eingeführt werden kann. Ob das Vorheizregister funktioniert, kannst du anhand der Außenluft- und Fortlufttemperaturen in der Lüftungsübersicht sehen.
Frostschutz mit elektrischem Vorheizregister
Falls die Fortlufttemperatur den Sollwert unterschreitet, schaltet sich das Vorheizregister ein. Die Heizleistung wird entweder in Abhängigkeit von der Fortluft- oder der Außenlufttemperatur geregelt, je nachdem welche Temperatur den zugehörenden Sollwert weiter unterschreitet.
Sollwerte:
Fortlufttemperatur: 3,5 °C
Außenlufttemperatur: 2 °C
Falls das Vorheizregister für 10 min mit 100 % Heizleistung in Betrieb ist, wird unter folgenden Bedingungen zusätzlich die Lüftungsstufe herabgesetzt, ggf. bis zum Ausschalten der Ventilatoren:
Fortlufttemperatur < 4,5 °C Oder
Außenlufttemperatur < 3 °C
Falls die elektrische Leistung des Vorheizregisters für 10 min 85 % unterschreitet, wird die Lüftungsstufe schrittweise erhöht, bis die vorgegebene Stufe erreicht ist.
Erforderliche Freigabe des Parameters „Freigabe Vorheizregister elektrisch 7D01“ auf „1“.
Viele Grüße Flo
... Mehr anzeigen