Hallo zusammen, ich habe nun noch mal überprüft, ob der Speichertemperatursensor ganz im Rohr sitzt. Zusätzlich habe ich ihn noch mit Wärmeleit-Paste eingeschmiert. Danach habe ich habe gestern noch mal eine Messung über 3 Stunden Warmwasser-Erwärmung durchgeführt. Während dieser Zeit wurde kein Warmwasser entnommen. Eingestellte WW-Soll-Temperatur = 50°C Startpunkt 18:00 : WW-Temp = 32°C Danach habe ich die Brauchwassererwärmung frei gegeben, welche vorher gesperrt war. 19:00 : WW-Temp = 36°C 20:00 : WW-Temp = 40°C 21:00 : WW-Temp = 47°C Kurz vor 21:00 wurde die Warmwasser-Aufbereitung wohl beendet und die Heizung stellte auf Heiz-Betrieb um. Der ganze Vorgang dauerte also ca. 2,5h. Der Brenner "pulste" dabei ungefähr mit Tan <= 1min und Taus = 9min . Der Brenner war als zu weniger als 1/10 der Zeit im Ein-Zustand. Dies deutet darauf hin, dass er die erzeugte Wärme nicht los wird. Dies könnte wiederum auf einen schon wieder verkalkten Plattenwärmetauscher schließen lassen. Um 21:00 habe ich die Brauchwassererwärmung deaktiviert und danach weitere Messungen durchgeführt: 21:20: WW-Temp = 47°C 21:30: WW-Temp = 47°C Kurz nach 21:30 habe ich dann noch die Temperatur des warmen Wassers an einem Wasserhahn gemessen: TWasserhahn = 58°C Diese Temperatur liegt also nur noch um ca. 11°K über der von der Heizung gemessenen Temperatur, im Gegensatz zu meiner ersten Messung am 9.11.2015 , wo noch eine viel größere Differenz vorhanden war. Nach dieser Wasserentnahme von nur wenigen Litern habe dann noch weitere zwei Mal die WW-Temperatur der Heizung abgefragt: 21:45: 33°C 22:00: 34°C Die von der Heizung gemessene WW-Temperatur wird also sehr stark vom einfließenden Kalt-Wasser beeinflusst. Dies dürfte darauf zurück zu führen sein, dass der Speichertemperatursensor sehr nahe am Kaltwasserzulauf sitzt und von diesem deshalb stark beeinflusst wird. Ich habe nun deshalb die Heizung so programmiert, dass die Brauchwassererwärmung tagsüber deaktiviert ist und nur für 2,5h vor Beginn der Heiz-Zeit freigegeben ist. Dadurch ist wenigstens tagsüber die Heizung verfügbar. Der Brauchwassertank ist hoffentlich groß genug, dass die Warm-Wassermenge den ganzen Tag über reicht. Mit dieser Not-Lösung muss man vorläufig leben. Falls es auf Dauer nicht geht, werde ich wohl doch noch einen Heizungs-Fachmann hinzu ziehen. Vielen Dank für die geposteten Kommentare
... Mehr anzeigen