Hallo Daniel, nachdem ich das 20m lange ungeschirmte 2x0,75mm² Kabel durch ein doppelt geschirmtes CAT.7-Netzwerkkabel, mit starren Kupferleitern, ersetzt habe, scheint die PV-Funktion zuverlässig zu funktionieren. Das Kabel liegt auf etwa 4 Metern, von den insgesamt 25m, zusammen mit den AC-Leitungen der PV-Anlage in einem Kabelkanal. Vermutlich haben die elektromagnetischen Störfelder dazu geführt, dass das Relais als dauerhaft geschlossen erkannt wurde, denn die Verkabelung ist identisch zu vorher. Von dem CAT.7-Netzwerkabel habe ich ein verdrilltes Adernpaar zur Signalübertragung verwendet, die restlichen Adern habe ich isoliert und den äußeren Schirm, auf Seite des HEMS, auf PE gelegt (nicht auf Seite der Vitocal, um eine Erdschleife zu verhindern). Ich freue mich, eine Lösung ohne extra Relais gefunden zu haben. Vielleicht hilft der Tipp mit dem CAT.7 Netzwerkkabel ja dem/der ein oder anderen der/die ähnliche räumliche/bauliche Bedingungen wie ich hat. Danke für deine Unterstützung und viele Grüße Daniel