Prima wäre jetzt noch gut wenn du kontrollierst daß bei der Außeneinheit die Transportsicherung wirklich gelöst ist. Das ist rechts unten im Rahmen (unterhalb des Kunststoff-Gitters) eine Imbus Schraube die man sieht ohne Teile abzubauen (außer du hättest zusätzlich Verkleidung angebracht). Dann solltest du dir Gedanken machen ob in den Einstellungen der Durchlauferhitzer für Heizbetrieb benötigt wird (eher nicht) und diesen bei Inbetriebnahme dafür und für WW sowieso deaktivieren. Für evtl. Abtauen und Frostschutz bleibt er immer aktiv. Notiere dir welcher Volumenstrom bei der Inbetriebnahme voreingestellt wurde. Wenn dieser im Betrieb deutlich abfällt ist dies ein Hinweis auf zugesetzten Filter. Und was früher oder später auf dich zukommt, mach dich mit der Reinigung des Aussensiebes vertraut - siehe Video - und wie vorhandene im Haus verbaute Filter gereinigt werden. https://live.viessmann-climatesolutions.com/de/akademie-service/kein-volumenstrom-im-hydraulikkreis.html Login mit gleichen Daten wie hier. Und halte dein eingestellte Heizkurve fest, wenn du die irgendwann mal korrekt eingestellt hast. Das anwählen des Inbetriebnahmeassisten setzt sie oftmals auf Standardwert zurück. Gruß Karl