Ich tippe eher auf ein Konfigurationsproblem, denn beide fix auf 60% zu begrenzen macht für mich keinen Sinn, es seie denn, alle Module hätten die gleiche Himmelsausrichtung. Eigentlich sollte ein VX3 (oder eine Gridbox o.ä.) die Begrenzung für beide managen, dann müsste da mehr rauskommen weil eine ungleiche Erzeugung weniger ins Gewicht fällt. Du darfst ja konstant 7,2kW einspeisen, egal was die Anlagen gerade erzeugen. Wenn eine im Schatten liegt, könnte die andere ja auch 100% abgeben, solange die 7,2 in Summe nicht überschritten werden… Ich hab da mal eine Seite aus der Planungsanleitung angehängt