Welche Auslegungstemperatur gehört denn zu der Heizlast von 4,7kW und mit welcher Vorlauftemperatur rechnest du dabei? Ich vermute mal, die 4kW-Variante fällt schon deshalb heraus, weil diese die 4,7kW bei entsprechender AT und VLT gar nicht schafft. Wenn dann öfter die Zusatzheizung genommen werden muss, ist der vermeintlich besser COP lt. DB sofort dahin. Soll die WP auch das Brauchwasser ohne Zusatzheizer erwärmen? Auch dabei darf die verfügbare Wärmeleistung bei wahrscheinlich höchster VLT für akzeptable Aufheizzeiten nicht zu gering sein, wenn kein Speicher im Heizkreis in dieser Zeit aushilft. Praktisch hast du wohl die Wahl zwischen der 6er und der 8er. Wenn du die 8er nicht brauchst und ihr nicht so richtig traust, nimm die 6er und freu dich über eine kleine Ersparnis.