Naja..... Also fast. Ich hab die 2C. Am HK1 Heizkörper und am HK2 eine FB ohne Pufferspeicher. HK1 sollte immer um min. 5K höher angesteuert werden als HK2. Wenn nun bei den Heizkörpern die Thermostate zumachen, weil der Raum seinen Wärmebedarf gedeckt hat, fällt bei uns der Volumenstrom auf unter 600. Das gefällt der A250 gar nicht 🤔 und das 4/3 Wegeventil geht nicht wie erwartet voll auf HK2 sondern bleibt irgendwo so zwischendrin, der Volumenstrom reicht nicht um die Wärme für HK2 zu beschaffen und die Temperatur von HK2 sinkt.....FB kühlt ab. Evtl. ist da in meiner derzeitigen Firmware (2440) noch ein gewaltiger Bug.