Hallo Stefan Wenn du schreibst Heizkurve bei 0,7/7 weil sonst zwei Heizkörper nicht warm werden heißt dass doch auch dass dir prinzipiell niedrigere Temperaturen ausreichen würden wenn diese auch bei allen Heizkörpern ankommen. In dem Fall würde ich ausprobieren statt mit der Vorlauftemperatur hoch zu gehen die Leistung der externen Heizkreispumpe Pumpe zu erhöhen um sicherzustellen daß die niedrigeren Temperaturen überall ankommen. Der Verbrauch scheint mir schon sehr hoch zu sein. Wichtig ist auch dass der Volumenstrom passt damit ausreichend Wärme von der Außeneinheit nach innen befördert wird. Zugesetzte Filter in der ODU (Fingerhutsieb Außeneinheit) und im Keller verbaute behindern den Austausch und führen zu erhöhtem Verbrauch. Im ungünstigen Fall zu häufigem, eigentlich nicht notwendigen, Einsatz des Durchlauferhitzer. https://live.viessmann-climatesolutions.com/de/akademie-service/kein-volumenstrom-im-hydraulikkreis.html Im übrigen WW Einstellungen prüfen, Eco Betrieb und wann bereitet wird. Gruß Karl