Hallo, Der 500l Speicher wird mit der WP nicht mehr warm. Laut Diagramm in der Anleitung sollten mindesten 50°C bei den derzeitigen Außentemperaturen möglich sein. (Derzeit sind es Tagsüber hier ca. 0°C +-1) Die Woche über ging trotz ausgeschalteter Warmwasserzirkulation die Speichertemperatur nicht mehr über 44°C. Freitag waren es dann nur noch 42°C, Sonntag abends 36°C und heute Mittag steht es bei 34°C. (letzter Warmwasserbezug war Sonntag abends) Im Display erschien öfter mal „lim“ (Warmwassertemperatur-Sollwert kann bei zu niedrigen Außentemperaturen nicht erreicht werden). Nachdem ich den Sollwert von 54°C auf 48°C runtergesetzt hatte war die „Lim“ Meldung weg, die Temperatur ging aber immer noch nicht hoch. Sicherung AUS/AN hat auch nicht geholfen. War ein Versuch … Im Display sind keine Fehlermeldungen. Allerdings wechselt das Betriebszustandssymbol zwischen den 3 Zuständen: 1.Blinkend: Ventilator ist aktiv. Warmwasser-Wärmepumpe wird nach Ablauf der Mindestausschaltzeit gestartet. (Das dauert aber definitiv länger als die 6 Minuten die eingestellt sind) 2.AN: Wärmepumpe ist eingeschaltet. 3.Und dann ist es ganz aus Ich habe mir die Schaltzustände mal angesehen (siehe unten meine Notizen mit Bleistift). Was auffällt: Ventilator war mal an mal aus t´3 gibt es nicht im Menu t´13 Verdichter ist immer auf „ON“ auch wenn der Ventilator nicht läuft t´16 Sicherheitshochdruckschalter „ON“ = Überdruck (Das sieht seltsam aus? Im Fehlerspeicher sehe ich nur 3 Fehler 15, 10 und wieder 15. Da 10 Modbus ist und das schon seit Juni deaktiviert ist denke ich das sind alte Meldungen. Was kann man da machen?