Also, die Wichtige Pumpe ist die Untere diese ist für den den Sekundärkreislauf, stell diese Bitte mit Hilfe des Feiles auf der Pumpe so ein das Sie " III " leuchtet, dies kannst du auch im Aktorentest machen (Servicemenü-> Aktorentest-> Sekundärkreispumpe. Und teste dann nochmal, lass einfach mal Warmwasser aus dem Hahn laufen oder geh lange Duschen 🙂 bis die Wärmepumpe anspringt. Wenn die Sekundärkreispumpe dann immer noch keine 20-40W verbrauch anzeigt lieg es irgendwo an der Hydraulik, es kommt nicht genug Wasser durch, dies kann dann mehre Ursachen haben, wenn das der Fall sein sollte muss ein Heizungsbauer oder der Werkskundendienst die Anlage überprüfen. Auf jedenfall sollte die Spreizung von VL zu RL 3-5 Kelvin ca. liegen. Es könnte auch von Vorteil sein wenn du eine 25-60 180 verbaust diese hat noch mehr Leistung. Die Obere Pumpe ist für deinen Heizkreislauf (Fussbodenheizung)!