abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitolino 300-P

Nachdem das Zündelement durch Fachfirma ausgetauscht wurde, versagt der Kessel immer wieder mit Fehlercode F1 (Primärluftklappe) seinen Dienst. Nach Bestätigung läuft er dann meistens an. In den letzten Tagen bricht er mit F1 auch den Regelbetrieb ab und geht in die Ausbrantphase.
Den Microschalter habe ich geprüft. Er schaltet offensichtlich einwandfrei. Der Motor dreht auch.
Aufgefallen ist mir, dass der O2-Gehalt im Regelbetrieb bei nur 3 bis 5% liegt. Was kann der Grund dafür sein?
Die Flammtemperatur bewegt sich zwischen 380 und 465°C.
3 ANTWORTEN 3

Ich habe einen ähnlichen Fehler hier im Forum gerade beschrieben, bin auch Ratlos...

Herzliche Grüße
deolli72

Hallo fraseho, 

 

auch wenn der Endlagenschalter vermutlich durchschaltet kann es sein, dass der Schaltwiderstand zu hoch ist wodurch die Regelung das Signal nicht korrekt verarbeiten kann. Ich empfehle in diesem Fall daher erstmal den Endlagenschalter auszuschauen.  

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Wenn im Regelbetrieb der O2-gehalt nur bei 3-5% liegt ist das zu wenig!

 

- ist die Lamdasonde sauber?

- hintere Aschekastendichtung ist in Ordnung und liegt Plan an?

- Flammentemperatursensor sauber und nicht verbogen?

 

und prüfe auch nochmal bei dem Regelbetrieb vom die 3-5% nur Kurz anliegen oder über einen längeren Zeitraum vom etwa 5min anliegen, die Regelung benötigt ja auch zeit um auf die Verbrennung zu reagieren.