Also, um das ÜSV richtig einzustellen, 1. Muss zwingend jeder Heizkreisverteiler geschlossen sein 2. Der Aktorentest auswählen im Service Menü, hier muss die Sekundär Pumpe angewählt werden und " Min" Pumpenleistung ausgewählt werden. jetzt muss jeweils Spannung (230V) an X3.3 und X3.4 anliegen, dies ist der Strömungsschalter dieser muss durchschalten sonst kommt Fehler D6. Nun kann versucht werden das ÜSV weiter zu schließen, Fehlt nun an X3.3 oder X3.4 die Spannung ab muss wieder zurückgedreht werden. Somit wird eingestellt das wenn alle Fussbodenheizkreise geschlossen sind immer noch der Mindestvolumenstrom über das ÜSV gewährleistet ist. Es kann aber auch sein das Notfalls die mindest Leistung der Pumpe erhöht werden muss ( internet Hydraulik CA: 7341 ( ALZ 60). Wenn diese aber zu Hoch eingestellt ist kann es zu Strömungsgeräuschen kommen. Solche Einstellarbeiten sollten aber von einem Fachmann gemacht werden, da man hier auch viel falsch machen kann. Anders kannst du auch wie bei Vorredner mehre Stellmotoren der FBH weg machen und das ÜSV auf 500mbar drehen dann wird definitiv der mindest Volumenstrom über diese Heizkreise gewährleistet, hierbei aber beachten diese werden dann immer Geheizt bzw. Gekühlt.