Hallo Community,
mir ist aufgefallen, dass die VL-Temperatur HK bei jedem Lastbetrieb mehrmals vom gewünschten Wert, z.B. 47°C , runter geht auf ca.32°C und hoch auf ca. 74°C und wieder...
Erst beim Nachlauf Lastbetrieb stellt sich der gewünschte Wert wieder ein und bleibt, abhängig von der Aussentemperatur, stabil bis zum nächsten Lastbetrieb.
Ist das normal oder kann da etwas eingestellt werden?
Vielen Dank und Gruß
Marco
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Also,
die Wert wird ja über den Mischermotor gesteuert, hier wird immer wieder ja gemessen und dann nachgeregelt.
Es kann nun dazu kommen das hier bei VL Soll 47°C der Mischer kurz auffährt und der Kessel gerade sehr hohe Temperaturen Liefert und so der Mischer wieder zu fährt so kann es eben sein das es eine Kurze zeit benötigt bis er sich wieder einstellt.
Interessant wäre noch die Pufferkennliene zu wissen.
Bitte auchnochmal kontrollieren ob der Brückerstecker für das PWM Signal richtig steckt!...
Serviceanleitung, Seite 142 Ausgang D muss auf PWM sein.
Es könnte sein das hier nur die Kesselkreispumpe oberhalb 80% Leistungsvorgabe läuft und somit dieser Temperaturunterschied zustande kommt.
Hallo,
könntest du uns mehr Informationen zu deiner Hydraulik und deinen Eingestellten Werten geben.
Hallo,
also Vitoligno 300-C 18kW mit Vitocell 100-E 600l und Vitocell 100-V 200l. Nach Schema 4800338 1704 03 komplett mit einem HK. Abweichend Cod2 11 ist auf 2 PWM-Pumpe und 13 auf 1.
Hierzu erstmal die Werte Cod1 Heizung:
A0:0
A5:5
A6:36
A7:0
Ohne Raumsensor
C5:20
C6:75
F2:8
F3:1
F4:140
Sollten noch weitere Werte nötig sein, kann ich diese gern nachliefern.
Raumtemp. 22/16 °C
Wassertemp. 48°C, ergibt 60°C im Speicher
Neigung 1.1
Niveau 2 z.Zt.
Vielen Dank und Gruß
Marco
Also,
die Wert wird ja über den Mischermotor gesteuert, hier wird immer wieder ja gemessen und dann nachgeregelt.
Es kann nun dazu kommen das hier bei VL Soll 47°C der Mischer kurz auffährt und der Kessel gerade sehr hohe Temperaturen Liefert und so der Mischer wieder zu fährt so kann es eben sein das es eine Kurze zeit benötigt bis er sich wieder einstellt.
Interessant wäre noch die Pufferkennliene zu wissen.
Bitte auchnochmal kontrollieren ob der Brückerstecker für das PWM Signal richtig steckt!...
Serviceanleitung, Seite 142 Ausgang D muss auf PWM sein.
Es könnte sein das hier nur die Kesselkreispumpe oberhalb 80% Leistungsvorgabe läuft und somit dieser Temperaturunterschied zustande kommt.
OK,
die Pufferkennlinie hat Neigung 0,2 und Niveau 69.
Die Brücke D für Ausgang 29B steckt auf 0-10V. Wie auch die 3? anderen mit PWM. Also ist doch Cod2 11 auf 2 falsch oder der Steckplatz, wenn PWM vorhanden ist?