Hallo Columbus96, ich verrate es gerne, war auch schon sehr oft froh im Netz hilfreiche Beiträge gefunden zu haben. Das Gerät hat insgesamt 3 Kondensat Schläuche, welche am Boden mittels T Stück auf einen Schlauch zusammengefasst sind. Gleich mal alle Schellen und Anschlüsse prüfen. Dieser Schlauch geht dann zum Siphon weiter, dann mal das 10 bar Sicherheitsventil anlüften um zu sehen ob der Abfluss nicht verlegt ist. Das Siphon ist mit einem schwarzen Zwischenstück mit dem SIV verbunden. Dieses Plastikteil hat 2 Öffnungen, diese gleich mal mit Tape verschließen, neuere Versionen haben in der Mitte einen Plastikzapfen wo das Wasser besser abtropfen kann. Das Ventil beginnt bei der WW Bereitung durch die Ausdehnung zu tropfen, da kommt schon immer wieder was raus... weiters wenn das Ventil mal defekt ist und nicht mehr dichtet kommt es zur Überschwemmung, daher beide Öffnungen verschließen. Damit sind wir unten soweit mal fertig. Den Kondensatschlauch der WRG demontieren mit Gießkanne mal 1 Liter Wasser durchlaufen lassen, in den Anschluss einfach mal pusten um Verlegungen ausschließen zu können. Nun in der Mitte des Geräts den Kondensatschlauch vom WW Heizregister trennen, wieder 1L Wasser durchlaufen lassen. Wenn alles trocken bleibt nun das Lüftungsmodul ausbauen, dann mit Finger einfach den Abfluss im Modul zuhalten, am Ende vom Kondensat Schlauch pusten oder UD ziehen um Undichtigkeiten lokalisieren zu können, Schelle und Anschluss kontrollieren. Nun kommen wir zum WP Modul, einfach mal im inneren kontrollieren ob es nass ist, dann mit Gießkanne in die Öffnung der Auffangwanne des Verdampfers 1L Wasser gießen, wieder kontrollieren ob alles gut abläuft und trocken bleibt. Jetzt kommen wir zum Problem welches dann noch bestehen könnte. Der Kleber der Auffangwanne im WP Modul löst sich mit den Jahren, der Verdampfer ist über der Wanne, welche ja gleichzeitig die Luftführung der Abluft ist. Es sind 2 Bahnen Kleber, wenn die erste Bahn ok ist sieht man die zweite nicht, erst wenn beide sich gelöst haben kommt dann hier das Wasser ( Kondensat ) raus. Im Winter bei der Abtauung fällt natürlich noch mehr Kondensat an. Dieses läuft dann unter das WP Modul, dann durch die Öffnungen für Verkabelung usw. über WW Speicher meist hinten nach unten. Viessmann wird voraussichtlich den Tausch des Wärmepumpenmoduls anbieten, aber bei einem ET Preis von €4058.- exkl. Ust. nicht wirklich interessant. Nun mit Dichtschnur den Spalt füllen, dann mit Kaltschrumpfband einfach das ganze verkleben, auch die ganze Fläche damit das Lüftungsmodul auch wieder dicht anliegen kann, Bilder anbei. Nun sollte die Inkontinenz behoben sein. Leider kennen sich nicht viele mit der Vitotres aus, wie du ja geschrieben hast, dein Fachpartner kennt nur dein Gerät und das deiner Nachbarn, klar das da das Wissen fehlt. Es ist ja mega frustrierend wenn man Rechnungen dann bezahlen muss aber kein Erfolg vorhanden ist, deshalb beschreibe ich es hier mal ganz genau, wer sich interessiert wird den Betrag auch finden. Jetzt bin ich mal neugierig;-) Würde gerne wissen was so du als Ersatz zur Vitotres verbaut hast und ob du vielleicht der T. Burkard bist der gerade sein Altgerät im Internet anbietet. Falls du deine Vitotres noch besitzt und mir vielleicht günstig verkaufen möchtest gib mir Bescheid. An Alle bin immer wieder an Altgeräten der Vitotres343 interessiert! Grüße Vitostress 😉
... Mehr anzeigen