Hallo JR7,
könntest du bitte etwas genauer beschreiben was du vor hast?
Zudem wäre interessant zu wissen, wie die Anlage elektrisch und vor allem hydraulisch aufgebaut ist.
Der HK1 und der Hk2 lassen sich nicht zusammen deaktivieren, ein Heizkreis muss immer mindestens konfiguriert sein.
Wenn nur ein Heizkreis vorhanden ist und dieser auch nicht gesondert durch einen Mischer geregelt wird, solltest du einfach das Anlagenschema auf 1 stellen. Dabei darf dann aber kein Speichertemperatursensor angeschlossen sein, ansonsten stellt sich das Schema automatisch auf 2.
Gib bitte noch die Herstellnummer deiner Vitotronic mit an.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team