abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

API, Plötzlich keine Vorlauftemperatur mehr; NotCOnnected

Seit dem 03.04.2025 bekomme ich über die API keinen Wert mehr für die Vorlauftemperatur übermittelt.

Alle sonstigen Daten werden fehlerfrei empfangen. Es gibt keine Fehlermeldung.

Der JSON Eintrag sieht beigefügt aus.

 

In der App und im Display der Wärmepumpenregelung wird der Wert für die VL normal dargestellt.

 

Wurde etwas an der API Schnittstelle umgestellt? Wo könnte das Porblem liegen?

 

 

Screenshot 2025-04-04 215315.png
Screenshot 2025-04-04 221050.png
4 ANTWORTEN 4

Bei mir leider genauso. Aber die ViCareApp auf dem Handy zeigt bei mir auch keinen Wert an.

Das JSON sieht bei mir genauso aus.

Danke für den Hinweis.
Wann wurde dein Wert zuletzt übertragen? Gleicher Zeitpunkt 03.04. ca 0:40 Uhr?

Es gibt in meiner API noch zwei Werte die dem Wert der VL nahe stehen:

  • 24,8 °C bei heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply

  • 24,1 °C bei heating.sensors.temperature.return

Kann jemand die beiden Werte zuordnen? Die 24,8 würden genau meiner VL entsprechen

 

 

Hi, ich versuche mal die beiden Werte zu erklären

heating.sensors.temperature.return müsste die Rücklauftemperatur im Sekundär Kreis sein

heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply ist der Wert den die Anlage selber als Vorlauftemperatur anzeigt.

Aber sonst kann ich das oben bestätigen.

OK, danke für die Hinweise, ich nehme dann "heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply". Aber unbegreiflich ist mir, wo der ursprünglich ausgelesene Wert kommentarlos entschwunden ist.