Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo zusammen,
wir haben seid einem halben Jahr eine Viessmann PV-Anlage (20,8 kWp) mit 10 KW Stromspeicher und Wallbox, zur gleichen Zeit haben wir auch einen Pufferspeicher für Brauch- und Heizungswasser mit einem Heizstab bekommen. Der Heizstab für den Pufferspeicher ist leider nicht von Viessman. Um den PV-Strom sinnvoll zu nutzen habe wir auch eine Gridbox installiert damit die einzelnen Verbraucher zu Steuern. Leider ist unser Heizstab nicht mit der Gridbox kompatibel laut Hersteller und kann somit nicht gesteuert werden. Wir haben einen Heizstab von ASKOMA, Asskoheat-s, 6 KW, 3 x 400 V, 50 Hz, Typ AHR-B-S-6.0. Kann uns jemand mittteilen wie wir diesen Heizstab sinnvoll in die PV-Anlage intregieren können um endlich unseren Strom von der PV-Anlage zu nutzen, die Vergütung ist sehr bescheiden. Unsere gedanke bei der Anlage war von Frühjahr bis Herbst ohne Gas auszukommen. Für Eure/Ihre Informationen wäre ich sehr dankbar um endlich das Projekt abzuschliessen. Bis jetzt wurden wir immer nur vertröstet, leider. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle.
Patt1
hallo Patt,
google nach "gridbox ac thor 9s"
der AC Thor würde dann zwischen deinen Heizstab und die Grirbox kommen.
Das spielt keine Rolle welcher Heizstab.
z.b.
https://www.viessmann-community.com/t5/Strom-PV/Gridbox-AC-Thor-9s-Steuerung/m-p/225050
oder
VG
Hallo, Danke für die schnelle Antwort und die Infos. VG