abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

wasser auffüllen

Hallo, wie hoch muss der Druck in der Heizung sein und kann ich es selbst auffüllen? Ein anderes Problem ist, dass seit ca. 4 Wochen abends oft die Heizung nicht richtig warm wird oder ganz kalt. Dann kommt Fehlermeldung: Feuerkessen verriegelt, dann mit Reset entriegeln, dann geht die Heizung wieder. Aber die Fehlermeldung kommt nicht immer und dann bleibt es einfach kalt. Außerdem habe ich das Gefühl, die Heizung läuft etwas unruhig, als würde dauernd etwas an und aus gehen in der Anlage, es rauscht dann. Aber warm wird es nicht richtig und das ist immer nur abends. Wasser ist z. Z. 1 bar drin, ist das zuwenig?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Katjuscha,

der Anlagendruck wird folgendermaßen ermittelt:

Anlagendruck = 0,7bar + 0,1bar pro Meter statischer Höhe

Das würde bei einem Gebäude mit 10 Metern Höhe, einem Anlagendruck von 1,7bar entsprechen.
Auffüllen kannst du den Anlagendruck in der Regel selber.
Wie @Franky aber bereits angemerkt hat, sollte der Vordruck des Ausdehungsgefäßes ebenfalls überprüft werden.

Welche Fehlermeldung wird denn im Display angezeigt und welches Gerät hast du denn verbaut?
Wäre es möglich, dass du noch die Herstellnummer postest?

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Kommt drauf an, wie hoch dein Haus  und wie hoch der Vordruck des Ausdehnungsgefässes ist. Der Vordruck des Ausdehnungsgefässes sollte der geodätischen Höhe des Gebäudes entsprechen. Ist beispielsweise der letzte/höchste Heizkörper in einer Höhe von 8m installiert, wären das 0,8 Bar Vordruck. Der Anlagendruck sollte üblicherweise etwa 0,5 bar mehr betragen. In deinem Fall vermute ich mal, dass beides nicht hinhaut. Der Vordruck wird zu gering sein, demzufolge ist auch dein Anlagendruck zu tief.

Hallo Katjuscha,

der Anlagendruck wird folgendermaßen ermittelt:

Anlagendruck = 0,7bar + 0,1bar pro Meter statischer Höhe

Das würde bei einem Gebäude mit 10 Metern Höhe, einem Anlagendruck von 1,7bar entsprechen.
Auffüllen kannst du den Anlagendruck in der Regel selber.
Wie @Franky aber bereits angemerkt hat, sollte der Vordruck des Ausdehungsgefäßes ebenfalls überprüft werden.

Welche Fehlermeldung wird denn im Display angezeigt und welches Gerät hast du denn verbaut?
Wäre es möglich, dass du noch die Herstellnummer postest?

Beste Grüße °be

Top-Lösungsautoren