Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Wir haben eine Trimatic-MC 7450 261-A mit Verticell 3001-495 und 2 Heizkreisläufen in Betrieb. Die rote Leuchtdiode für Trinkwassererwärmung geht nicht mehr aus, Wasser wird aber nicht erwärmt, die Heizung läuft korrekt. Die Warmwasser Vorrangschaltung habe ich ausgeschaltet, weil in diesem Fehlerfall bei aktiver Vorrangschaltung für Trinkwassererwärmung die Heizung auch nicht funktionierte.
An dem Speichertemperatursensor habe ich bei ca. 45Grad Wassertemperatur ca. 586 Ohm gemessen, das scheint mir laut Diagramm in der Montageanleitung korrekt zu sein.
Wie kann ich weiter analysieren, was empfehlen sie?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Mal die Speicherladepumpe überprüfen.