abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Warmwasserbereitung

Hallo, ich habe seit geraumer Zeit Probleme mit meinem Ölkessel bei der Warmwasserbereitung. Wenn der Heizkessel Viessmann Cell-uniferal mit Trimatik-MC Reglung die eingestellte  Warmwassertemperatur (50C°)  erreicht hat, geht die rote Lumi  an der Trimatik und dadurch auch der Brenner aus. Kurze Zeit später leuchtet die  Lumi wieder auf und das Brennergebläse startet. Nach ein paar Sekunden geht die Lumi und auch der Brenner wieder aus. Das geht so ca. 10 Minuten lang. Den Temperatursensor im Warmwasserspeicher habe ich schon gewechselt,aber keinen Erfolg erziehlt. Für Tipps bedanke ich mich in Voraus.

Tschüß

Norbi

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

 

Hallo Norbi,

 

unter anderem sollte, so wie es @Franky schon richtig beschrieben hat, die Wärmeabnahme überprüft werden.

Möglich wäre aber auch ein Fehlverhalten der Regelung. Bedingt durch das Alter der Anlage kann es schon mal vorkommen, dass die Sollwertplatine zum Einstellen für die Temperaturen bzw. die Elektronikleiterplatine falsche Werte übermitteln. Das zuständige Heizungsfachunternehmen sollte einmal die Wärmeabnahme und das Regelverhalten überprüfen.

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Das häufige Takten zeigt , dass die Pumpe die Wärme nicht wegbekommt. Es gibt mehrere Möglichkeiten: Pumpe läuft nur mit geringer Leistung, Heizschlange verkalkt, Fremdkorper in der Leitung.
Wie sind die Vorlauftemperaturen, wenn sie abschaltet und wieder einschaltet ?

 

Hallo Norbi,

 

unter anderem sollte, so wie es @Franky schon richtig beschrieben hat, die Wärmeabnahme überprüft werden.

Möglich wäre aber auch ein Fehlverhalten der Regelung. Bedingt durch das Alter der Anlage kann es schon mal vorkommen, dass die Sollwertplatine zum Einstellen für die Temperaturen bzw. die Elektronikleiterplatine falsche Werte übermitteln. Das zuständige Heizungsfachunternehmen sollte einmal die Wärmeabnahme und das Regelverhalten überprüfen.

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren