WO1C: Wird für 7003 nicht der Wert aus 7002 verwendet?

Wird zur Ermittlung der Heizgrenze, Parameter 7003, nicht der aus Parameter 7002 ermittelte Wert verwendet? Die eingestellte Raumtemperatur ist 22 Grad, der Wert bei 7003 ist 9,5 Grad. Gedämpfte Außentemperatur ist 13 Grad. Trotzdem wird noch Heizperiode "ja" angezeigt.
8 ANTWORTEN 8

Hallo io2345,

der Parameter 7002 gibt das Intervall für das Langzeitmittel der Außentemperatur an und ist im Auslieferzustand auf 180Min. eingestellt. 7003 ist die Temperaturdifferenz für die Berechnung der Heizgrenze.

Viele Grüße °fl

Hallo io2345,

der Parameter 7002 gibt das Intervall für das Langzeitmittel der Außentemperatur an und ist im Auslieferzustand auf 180Min. eingestellt. 7003 ist die Temperaturdifferenz für die Berechnung der Heizgrenze.

Viele Grüße °fl

Nach meinem Handbuch fließt in die Ermittlung der Heizgrenze außer Parameter 7003 noch die gedämpfte Aussentemperatur mit ein. Die Frage war, ob dies der Wert aus dem Parameter 7002 ist, oder ein anderer. Falls es der Wert aus 7002 ist, müsste die Anlage ja Heizperiode "nein" anzeigen. Tat sie aber nicht.

Über 7002 wird das Langzeitmittel der Außentemperatur ermittelt. Das Langzeitmittel ist die Größe, über welche die Heizgrenze ermittelt wird. In der Anlagenübersicht wird das Langzeitmittel angezeigt.

Viele Grüße °fl

Na also: 22-9,5=12,5. Bei 13 Grad gedämpfter Außentemperatur sollte die Heizgrenze somit überschritten sein, und unter Anlage "Heizperiode: nein" stehen. Oder verstehe ich es falsch?



Wenn das Langzeitmittel 13°C entspricht und du bei der Temperaturdifferenz für die Berechnung der Heizgrenze 9,5K und als Raum-Soll-Temperatur 22°C eingestellt hast, sollte dies wie folgt aussehen.

Heizgrenze: 22°C - 9,5K = 12,5K
Heizbetrieb aktiv: Außentemperatur < 12,5K
Heizbetrieb inaktiv: Außentemperatur > 12,5K + 2K (feste Hysterese) = 14K

Hat sich deine Anlage also vorher noch im Heizbetrieb befunden, ist es normal, dass er noch aktiv ist.

Viele Grüße °fl

Mea culpa, steht ja sogar im Handbuch ...vorgegebene Hysterese von 2K... Man hätte es nur aufmerksam lesen müssen.
Da gibt's nicht zufällig einen Expertenparameter in Codierebene 2, wo man diese Hysterese auf 1K verkleinern könnte?

Nein, diese ist fest hinterlegt.

Viele Grüße °fl