abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vorlauftemperatur wird in Trimatic nicht angezeigt. Laut Analogthermometer nur 38 Grad.

Bei der Abfrage der Vorlauftemperatur wird nichts angezeigt, trotz Sensor Vi 9506 292. Außentemperatur derzeit 1 Grad, Vorlauf lt Analogthermometer 38 Grad. Frau friert. Wie kann ich prüfen, ob der Sensor funktioniert? Keine Fehlermeldungen.
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Ulfbittner,

 

wenn du vermutest, dass der Sensor falsche Temperaturen anzeigt, kannst du den Widerstandswert anhand dieser Kennlinie überprüfen:

Unbenannt.PNG

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo Ulfbittner,

 

wenn du vermutest, dass der Sensor falsche Temperaturen anzeigt, kannst du den Widerstandswert anhand dieser Kennlinie überprüfen:

Unbenannt.PNG

 

Viele Grüße °pa

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team