Hallo,
Fehlercode 06 bei Vitodens200, 715 900 822 05 85 103, Baujahr 2002
Wartung vor 3 Wochen, Abgascheck durch Schornsteinfeger vor 1 Woche, als ok.
Heizung schaltet mit Fehlercode 06 neuerdings ab.
Wenn ich die Luftklappe kurz anhebe und wieder auflege, dann die Heizung einschalte läuft alles wieder normal. Nach einem Tag trat der Fehler wieder auf, gleicher Lösungsansatz, wieder ok.
Kann es ein, dass die Klappe zu schwer aufgeht, evtl. im geschlossenen Zusatnd verklemmt?
Soll ich die Klappe wechseln oder kann der Fehler auch anders ausgelöst werden?
Gruß, M. Tesch
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Hab mit einem Lappen die Klappe und die Dichtung abgerieben, läuft seither problemlos.
Letzte CO2 Messung am 3.3., 7,8 V%
Prima, dass sie wieder problemlos läuft. Bei Erdgas sollte der CO2-Gehalt in Voll- und Teillast ca. 8,6% betragen.
Viele Grüße
Flo