abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Viltolig 200 Kesselkreis: Ventil im Pumpenkreis?

Hallo, im Kesselkreis des Vitolog 200 ist unter der Kesselkreispumpe ein Bypass eingebaut, der den kalten Kesselzulauf in der Temperatur eirwas anheben soll. Im kalten Zulauf zur Pumpe, die das Zulaufwasser in den Kessel drückt, ist direkt unter diesem Bypass ein Ventil eingebaut, dass wir zunächt als Rückschlagventil eingestuft hatten. Dieses Ventil war defekt und hat permanent geschlossen, was dazu führte, dass der Kessel keinen (kaum) Zulauf mehr hatte und demzufolge auch die Pufferspeicher nicht (kaum) noch geladen wurde. Wir wurden auf dieses Ventil aufmerksam, als wir die Kesselkreispumpe ausgewechselt hatten und der Fehler immer noch nicht behoben war. Nachdem wir dieses Rücksschlagventil ausgebaut hatten, funktioniert das System wieder (augenscheinlich) einwandfrei. Nachdem wir das ausgebaute Ventil nun vorliegen haben, kommen Zweifel, ob es sich um ein bloßes Ruckschlagventil handelt (es sieht anders aus). Die Vermutung ist, dass es sich um eine temperaturabhängiges Ventil handelt, dass bei sehr kaltem Zulauf mehr schließt, damit mehr warmes Wasser über den Bypass fließt, bei schon geladenen Pufferspeichern und damit schon sehr heißem Zulauf entsprechend mehr öffnet, damit weniger über den Bypass kommt (weniger Unterdruck am Eingang der Pumpe). Dieser Verdacht wird genährt dadurch, dass nach Auskunft des Monteurs bei neueren Anlagen der Bypass und sein Durchlassvolumen durch ein Thermostat abhängig von der Zulaufwassertemperatur gesteuert wird. Ich habe Bilder des Bypass in montiertem Zustand und des ausgebauten Ventils eingestellt. Gruß GR

 

20180211_184119.jpg
20180211_200259.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo GR,

es handelt sich dabei um ein Arbeitselement der Rücklaufanhebung. 
Zudem sollte die Einbaulage deiner Pumpe geprüft werden. Diese sitzt normalerweise im Rücklauf (siehe auch Anhang, Pos 001= Arbeitselement). 

Beste Grüße °sr

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Ansicht Rücklaufanhebung.png
9 ANTWORTEN 9

Ich würde denken, dass es ein Überströmventil ist. Soll sehr wahrscheinlich für einen Mindestvolumenstrom sorgen oder eben zu hohen Pumpendruck kompensieren. Letzterer würde mehr oder weniger starke Fliessgeräusche produzieren.

Könnte sein, dass es im offenen Zustand hängen geblieben ist, dadurch zuviel Rücklauf in den Vorlauf gelangt ist. Was heissen würde, dass die volle Vorlauftemperatur nie erreicht wurde.

Von einem Thermostat würde ich hier nicht ausgehen. Da vermisse ich das nötige Bimetall.

Hallo GR,

es handelt sich dabei um ein Arbeitselement der Rücklaufanhebung. 
Zudem sollte die Einbaulage deiner Pumpe geprüft werden. Diese sitzt normalerweise im Rücklauf (siehe auch Anhang, Pos 001= Arbeitselement). 

Beste Grüße °sr

Ansicht Rücklaufanhebung.png
Danke! Ich gebe es weiter. GR
Obwohl schon als Lösung akzeptiert, hier noch eine Frage: Würde es den Rahmen dieses Forums sprengen, die Funktion dieses Teils zu erklären? Danke! GR

bei diesem sogenannten ventil handelt es sich um die anschlußeinheit mit rücklauftemperaturanhebung Nr. 7159062

welches dort verbaut ist und nennt sich Arbeitselement 45° für Thermoregler.

Zitat montageanleitung :

die anschlußeinheit mit rücklauftemperaturanhebung besteht aus einem mischventilmit eingebautem !minimaltemperaturregler! rückschlagklappe up , absperrungen bla bla

nu kommts

die rücklauftemperaturanhebung stellt sicher , dass die für den vitolig 100 und 200 notwendige "mindestrücklauftemperatur von 45° nicht unterschritten wird.

das ding muß wieder rein !

 kannst bei viessmann oder paw bestellen, rate jedoch bei viessmann zu bestellen.

gruß willi

@Stefan schneide hat darauf hingewiesen, das die pumpe-ggf. die gruppe falsch eingebaut ist. lt. planungsanleitung von 2001 sitzt die pumpe im rücklauf,den das thermoventil soll ja erst bei 45 ° freigeben irgendwas ist da faul , mußt mal bilder der geamtanlage reinstellen

Laut deinem 1.Bild wäre die Pumpe aber im Vorlauf. Zumindest, wenn man die Absperrventile/Thermometer als Grundlage nimmt.

Dazu passen aber die angezeigten Temperaturen nicht. Das blau markierte Thermometer zeigt wesentlich mehr als das Rote. Vermutlich sind nur die beiden Absperrhähne vertauscht ?

Hallo, ich habe nochmal geprüft: die Pumpe ist definitiv im Rücklauf und somit korrekt montiert. Lediglich die beiden Thermometer wurden vertauscht. Sorry für die Verwirrung deswegen. Nach euren Hinweisen habe ich die Rücjauftemperatur heute überprüft. Sie liegt in der Anheozphase bereits etwas über 40 C. Der Bypass ist in Stellung 1. Also kommt warmes Wasser vom Vorlauf durch den Bypass in den Rücklauf. Ich wüsste zu gerne,.was genau das Teil für eine Funktion hat, welches wir ausgebaut haben und was im defekten Zustand den Rücklauf blockiert hatte. Wir haben übrigens das Eratzzeil bestellt, scheint etwas längere Lieferzeit zu haben. Gruß und danke für die Antworten. G R
Die Funktion wurde von Willibald ganz gut beschrieben. Mit den einzelnen Stellungen kann man die jeweiligen Temperaturen beeinflussen. Je nachdem, welche Rücklauftemperaturen der Kessel braucht. Dient in erster Linie dem Schutz vor Kondenswasser, welches dem Kessel schaden kann.

Top-Lösungsautoren