Hallo,
ich möchte eine SM1 anschließen und habe festgestellt, dass der Eingangswiderstand am Netzanschluss (40) zwischen L und N gemessen offensichtlich viel zu klein ist.
Der Widerstand beträgt 2,5 Kiloohm.
Passt das mit einer Leistungsaufnahme von 1,5 Watt zusammen?
Ist das Ok?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Du kannst aus der reinen Widerstandsmessung des ohmschen Widerstandes nicht die Leistung eines Wechselstromverbrauchers bestimmen.
Nach deiner Messung hätte des SM 1 eine "Verlustleistung" von über 20 W. Da wär das ganze Gerät deutlich warm.
230V / 2500Ohm = 0,092 A
230Vx 0,092A = 21,16W. Wobei hier nicht Watt rauskommen, sondern VA .
Die "Watt" entstehen erst durch Multiplikation mit dem Phasenverschiebungswinkel cos.phi.
Du merkst. Das kann nicht stimmen.;-)
Du kannst aus der reinen Widerstandsmessung des ohmschen Widerstandes nicht die Leistung eines Wechselstromverbrauchers bestimmen.
Nach deiner Messung hätte des SM 1 eine "Verlustleistung" von über 20 W. Da wär das ganze Gerät deutlich warm.
230V / 2500Ohm = 0,092 A
230Vx 0,092A = 21,16W. Wobei hier nicht Watt rauskommen, sondern VA .
Die "Watt" entstehen erst durch Multiplikation mit dem Phasenverschiebungswinkel cos.phi.
Du merkst. Das kann nicht stimmen.;-)