Hallo. Wir haben ein Problem mit dem Ölbrenner. Ich habe das Wasser aus dem System rausgelassen um 2 Heizkörper abzumontieren. Vorher habe ich den Notschalter umgelegt. Nachdem ich mit den Heizkörper fertig war, hab ich die Heizung wieder eingeschaltet. Und jetzt geht der Brenner nicht. Was könnte das Problem sein?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
War die Demontage zweier Heizkörper ein Notfall?
Eine Heizung schaltet man immer an der Regelung ab und niemals am Notschalter. Sind die Schalter älter, kann es zu Spannungsspitzen kommen und dann ist die Regelung kaputt. Ich tausche im Jahr rund 10 Regelungen aus, weil die Heizölfahrer ständig gewohnheitsbedingt immer genau diesen Schalter drücken.
Ein Notschalter hat nur die Funktion eine Heizung stromlos zu machen, wenn man den Heizraum nicht mehr gefahrlos betreten kann. Ansonsten ist dieser Schalter absolut tabu!
Schau mal in dieser Serviceanleitung nach und mach einen Relaistest. Dort kannst du alle angeschlossenen Komponenten testen, ob sie angesteuert werden. Sollte das nicht der Fall sein, muss man mal den Stecker am Brenner aufschrauben. Dort findest du einige Kabel und ein paar wenige Bezeichnungen. L, N, Erdung, T1 und T2, sowie B und S. T2 wäre interessant! Kommt dort Spannung zum Brenner zurück? Wenn nein, dann wird die Regelung kaputt sein.
Dann gibt es nur noch eine Möglichkeit und das wäre die Schornsteinfegertaste. Läuft er dann nicht an, könnte vielleicht noch eine Sicherung durchgebrannt sein. Glaube ich allerdings eher nicht.
War die Demontage zweier Heizkörper ein Notfall?
Eine Heizung schaltet man immer an der Regelung ab und niemals am Notschalter. Sind die Schalter älter, kann es zu Spannungsspitzen kommen und dann ist die Regelung kaputt. Ich tausche im Jahr rund 10 Regelungen aus, weil die Heizölfahrer ständig gewohnheitsbedingt immer genau diesen Schalter drücken.
Ein Notschalter hat nur die Funktion eine Heizung stromlos zu machen, wenn man den Heizraum nicht mehr gefahrlos betreten kann. Ansonsten ist dieser Schalter absolut tabu!
Schau mal in dieser Serviceanleitung nach und mach einen Relaistest. Dort kannst du alle angeschlossenen Komponenten testen, ob sie angesteuert werden. Sollte das nicht der Fall sein, muss man mal den Stecker am Brenner aufschrauben. Dort findest du einige Kabel und ein paar wenige Bezeichnungen. L, N, Erdung, T1 und T2, sowie B und S. T2 wäre interessant! Kommt dort Spannung zum Brenner zurück? Wenn nein, dann wird die Regelung kaputt sein.
Dann gibt es nur noch eine Möglichkeit und das wäre die Schornsteinfegertaste. Läuft er dann nicht an, könnte vielleicht noch eine Sicherung durchgebrannt sein. Glaube ich allerdings eher nicht.