Wir hatten vor ein Paar Tagen noch eine Heizung wo man die Nachtabsenkung des Brauchwassers einfach senken konnte. Zum Beispiel am Tag auf 60c° und in der Nacht auf 50c°.
Die neu Viessmann Heizung scheint keine solche Funktion zu haben. An oder aus mehr nicht. Ich fand die Funktion sehr gut da wenn es kein Wasser brauchte die Temperatur einfach gesenkt wurde.
Warum gibt es keine solche Funktion ?
Mit freundlichen Grüssen
Caturix
Heizung Vitoronden 200-T bis 80kw mit Vitotronic 200, K02B. 500liter Trinkwasser Boiler.
500 l ? Mehrfamilienhaus ?
Und eine Absenkung ist bei keinem Hersteller vorgesehen. Dafür gibts ja eine Schaltuhr, in welcher man festlegen kann, wann der Speicher geladen werden soll.
Und eine Absenkung der Temperatur kann (muss nicht) hygienische Probleme auf den Plan rufen. Ich denke hier vor allem an Legionellen. Je nach Anzahl der zu versorgenden Personen und verbauten Bäder.
Im Mehrfamilienhaus ist lt Trinkwasserverordnung ein Absenkbetetrieb usw gesetzlich verboten.
Forderung: Ganztägig min 60°.