Meine Anlage mit Trimatik 7450 365 nutzt zwei Heizkreise, jedoch kann ich nur eine Pumpe finden, der eine wird nicht mehr warm. Was mich zusätzlich verwundert ist, dass es beides Radiatorenheizkreise sind, ich aber vor der Heizkreis-Pumpe noch ein Mischermotor installiert habe. Kann mir das jemand erklären?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Es ist durchaus denkbar, dass die Anlage so eingestellt ist, dass Warmwasser parallel bereitet wird. Da Warmwasser aber sehr hohe Vorlauftemperaturen erfordert, welche beim Heizen so gar nicht nötig sind, ist ein Mischer verbaut, welcher die Vorlauftemperatur für die Heizkreise absenkt.
Wenn nun ein Heizkreis nicht mehr warm wird, obwohl er von der gleichen Pumpe gespeist wird, kann sich Luft im Kreis befinden, welche ihrerseits eine Zirkulation verhindert.
Es ist durchaus denkbar, dass die Anlage so eingestellt ist, dass Warmwasser parallel bereitet wird. Da Warmwasser aber sehr hohe Vorlauftemperaturen erfordert, welche beim Heizen so gar nicht nötig sind, ist ein Mischer verbaut, welcher die Vorlauftemperatur für die Heizkreise absenkt.
Wenn nun ein Heizkreis nicht mehr warm wird, obwohl er von der gleichen Pumpe gespeist wird, kann sich Luft im Kreis befinden, welche ihrerseits eine Zirkulation verhindert.