Kann ich einen Viessmann Gazola Kessel ohne Wasser im Heizkreislauf betreiben (nur WW) ?

Für Reparaturen an meinen Heizungsleitungen, muß ich das Wasser für mehrere Tage ablassen.
Um Weiter warmes Wasser im Haus zu haben, würde ich den Kessel gerne weiter betreiben.

Ist das ohne Probleme bei meinem Kessel "Viessmann Gazola" möglich, oder muß ich mit Defekten rechnen?

 

Danke für schnelle Antworten

3 ANTWORTEN 3

Sofern die Heizungsstränge separat absperrbar sind, steht dem nix im Wege.

Danke an Franky für die schnelle Antwort !

Ich hatte gefragt, weil ich gehört habe, das der Gazola Kessel nicht ohne Wasser auf dem WarmWasser Speicher betrieben werden darf, da der Speicher unter diesen Voraussetzungen kaputt gehrt. Dieser liegt ja im Kessel und wird vom Wärmetauscher für die Heizung umschlungen. Für mich war halt ungeklärt, ob wie in meiner Frage, es umgekehrt auch zu Defekten kommt.

Deine Antwort beruhigt mich. Noch einmal Danke.

Sollte es noch weitere Hinweise geben, wäre ich für Infos dankbar.

Hier mal noch eine Anleitung, steht jetzt bei der Entleerung des Speicher nichts drin, dass der auch heizungsseitig entleert worden soll. (S. 3)

https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/DE/de/VBA/5095...

https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5097919WCL00001_1.PDF

Beim Vitocell wurde mal empfohlen, den Speicher erst trinkwasserseitig und dann heizwasserseitig zu füllen. (S. 7)
https://www.viessmann-community.com/viessmann/attachments/viessmann/qanda_anlagenbetreiber/11882/1/M....

Da wäre man dann auf der sicheren Seite.

Wenn du WW haben willst, musst du ihn aber ohnehin trink-und heizwasserseitig gefüllt haben.

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing