Seit kurzem geht unsere Heizung immer wieder aus und kann nur manuell wieder gestartet werden. Dann läuft diese kurz und beim umschalten von gelbbrenner auf blaubrenner geht sie dann aus. Kontrolliert wurde schon Pumpendruck, Abgaswerte, Düse wurde gewechselt sowie Kessel gereinigt. Folgende Werte wurden heute gemessen O2 Bezug 3 % CO2 Max 15,4 Abgastemeratur 165.6 °C / CO2 13,3 % Abgasverlust 6,7 % Luftüberschuss. 1,17 O2 3.1 % Wirkunggrad 93.3 %
Gibt es Erfahrungswerte woran dies liegen kann ?
Mfg Frau Ramdohr
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Franky schrieb:
Ich denke mal, dass du den Übergang von der Start- zur Betriebsphase meinst ? Und hier vermute ich mal eine falsche Luftklappenstellung für die Betriebsphase.
Der Installateur sollte hier nochmal einen Blick drüber werfen.
Franky schrieb:
Ich denke mal, dass du den Übergang von der Start- zur Betriebsphase meinst ? Und hier vermute ich mal eine falsche Luftklappenstellung für die Betriebsphase.
Der Installateur sollte hier nochmal einen Blick drüber werfen.