Hallo, gestern war die aussentemp ca 20° - in den Räumen aber auch nur 20° ( wir haben Raumtemp. 22° eingestellt)
Den ganzen vergangenen Winter war alles ok - nur jetzt reichen die knapp 30° Vorlauf nicht.
Wie kann ich die Heizkurve anpassen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Schaue nach, welche Soll-VL mit der jetzigen Heizkurve bei tiefen Aussentemperaturen gilt (*), und stelle dann das Niveau etwas höher und die Neigung etwas niedriger ein, sodass im Vergleich zu vorher bei hohen Aussentemperaturen eine höhere VL und bei Auslegungstemperatur (kälteste zu erwartende "normale" Wintertemperatur) die gleiche VL wie vorher berechnet wird.
(*) wenn die Heizkurve am Display grafisch dargestellt wird, dort ablesen. Sonst (bei einer älteren Regelung) in den abgedruckten Heizkennlinien ablesen.
Schaue nach, welche Soll-VL mit der jetzigen Heizkurve bei tiefen Aussentemperaturen gilt (*), und stelle dann das Niveau etwas höher und die Neigung etwas niedriger ein, sodass im Vergleich zu vorher bei hohen Aussentemperaturen eine höhere VL und bei Auslegungstemperatur (kälteste zu erwartende "normale" Wintertemperatur) die gleiche VL wie vorher berechnet wird.
(*) wenn die Heizkurve am Display grafisch dargestellt wird, dort ablesen. Sonst (bei einer älteren Regelung) in den abgedruckten Heizkennlinien ablesen.