abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Duomatik-FL 7450 231 Heizkreispumpe läuft immer

Hallo,
 
Ich habe eine Duomatik-FL 7450 231. Wenn ich den Programmwahlschalter auf Sommerbetrieb stelle läuft immer meine Heizkreispumpe. Das ging die ganzen Sommermonate durch. Die Heizung hat einen Aussentemperaturfühler verbaut und selbst als draußen 30°C waren ging die Heizkreispumpe. Im Heizkreislauf ist seit einem Jahr eine Energiesparpumpe verbaut und hier sieht man ja gut an der Anzeige, ob diese läuft. Und das ist immer - unabhängig vom eingestellten Heizzeiten und eingestellten Programmen.
Sämtliche Codierungen wurden schon nach Vorgaben Hersteller geprüft, die stimmen alle. Auch die Widerstände der Fühler sowie Datum und Uhrzeit sind in Ordnung.
 
Hat jemand noch eine Idee ?
 
 
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

schau mal die Antwort vom 07-11-2016 10:07  unten auf diesem Link an, das sollte helfen.

http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Duomatik-FL-7450-231/qaq-p/43093/comment-id/36...

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

18 ANTWORTEN 18

Hallo,

schau mal die Antwort vom 07-11-2016 10:07  unten auf diesem Link an, das sollte helfen.

http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Duomatik-FL-7450-231/qaq-p/43093/comment-id/36...

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing
Mist, sehe gerade dass du ja damals der Fragesteller warst und diesen Rat erhalten hast.

Wenn das nicht hilft, versuche mal folgendes:

Strom abschalten, heble die Schaltuhr mit einem Schraubendreher nach vorne heraus, Uhr auch ein paar mal rein-und rausziehen. Das Gleiche auch mit allen Drehreglern machen.

Der Grund ist, dass sich mit dem Alter häufig eine Oxidschicht bildet die dieses Fehlerbild verursacht und beim o.g. Vorgehen abgeschliffen wird.

PS: Du hättest doch meinen Rat mit der neuen Vitotronic befolgen sollen, der Einbau ist auch ganz einfach.

Gruß

Heizing
Gruß
Heizing

@spreetal

Ich glaube hier das deine Hocheffizienzpumpe das Relais auf der Platine zerstört hat durch hohe Einschaltströme.
Öffne mal die Klappe dann siehst du am Programmwahlschalter zahlen zw 1-10. Stelle mal den Schalter auf Ziffer 4 dann müssen alle Pumpen und Brenner aus sein ist dem nicht so ist das Relais defekt.

Das wurde schon geprüft. Mit dem Programmwahlschalter läßt sich die Pumpe ausschalten.
Es stimmt ich hatte voriges Jahr das Problem, das die Heizung ausser mit Schornsteinfegerschalter gar nicht mehr ging. Wir hatten damals die Schaltuhr gewechselt und es lief alles wieder..
Jetzt habe ich aber im Sommerbetrieb das andere Problem mit der immer laufenden Heizkreispumpe festgestellt. Da jetzt erst einmal der Winter vor der Tür steht, werde ich jetzt erst einmal die Heizung weiter so betreiben und im Frühjahr über eine neue Vitotronic nachdenken.
Kann es vielleicht möglich sein, das die Duomatik-FL 7450 231 Probleme hat, mit einer Energiesparpumpe zusammenzuarbeiten ?
>Kann es vielleicht möglich sein, das die Duomatik-FL 7450 231 Probleme hat, mit einer Energiesparpumpe zusammenzuarbeiten ?

Außer der von @Kundendienst genannte Punkt dürfen da eigentlich keine Probleme auftreten. Da im Relaistest aber alles klappt, ist das Relais ok. Hast du bei der Fühlermessung auch den Außensensor gemessen? Hat deine Regelung eine Temperaturabfrage? Wenn die Regelung unter +1 °C misst, geht nämlich die Pumpe aus Frostschutzgründen an.

Ist auch 16:00 ; 32:00 und 35:00 und 37:01 eingestellt?

Wenn das alles nichts bringt, würde ich einfach einen Schalter in die Pumpenleitung installieren.

Gruß

Heizing
Gruß
Heizing
Der Außensensor ist nagelneu und auch gemessen, alles OK. Die angesprochenen Codierungen stimmen auch.

Allerdings kann ich keine Temperaturabfrage machen. Bei der Abfrage der Ist Temperaturen wird nur die Kesselwassertemp. unter 3 und Speichertemp.unter 5 angezeigt. Mein Monteur meinte zwar, normalerweise müßte auf der 1 die Aussentemperatur angezeigt werden, er ist sich aber nicht sicher ob das bei der Duomatik-FL 7450 231 funktioniert, das diese eigentlich nicht zum Einsatz mit einem Aussentemparaturfühler gebaut wurde. Der wurde bei mir auch erst 2-3 Jahre nach Einbau nachgerüstet.

Weiß jemand genau ob die Aussentemperratur hier angezeigt werden muss oder nicht ?
Hallo spreetal,

wenn ein Außentemperatursensor angeschlossen und codiert ist, sollte in der Abfrage 1 die Außentemperatur angezeigt werden.

Bitte überprüf zunächst mal die Codieradresse 37, diese sollte mit Außentemperatursensor auf 1 stehen. Steht Sie auf 1 und es wird dennoch keine Außentemperatur angezeigt, bitte mal den Sensor abklemmen und prüfen.

Beste Grüße °be
Codieradresse 37 ist auf 01 eingestellt und der Sensor ist nagelneu und nach Einbau auch noch einmal den Widerstand geprüft. Entspricht alles den Herstellervorgaben.

Was genau meinst du mit "Nagelneu"? Wurde der Sensor aufgrund der bestehenden Problematik erneuert oder wurde er bereits letztes Jahr erneuert? Welche Widerstandswerte hat er bei den aktuellen Temperaturen?

Hast du mal die Codieradresse 00 und 01 geprüft? Die Adresse 00 muss auf 15 stehen und die Adresse 01 auf 00.

Wie hoch ist die Raumsolltemperatur eingestellt?

Auf welchem Steckplatz steckt die Pumpe?

Beste Grüße °be
Es war ein Sensor verbaut, welcher eigentlich in Ordnung war aber Viessmann hat einen anderen Typ vorgeschlagen, den haben wir jetzt verbaut. Den genauen Widerstand kann ich jetzt nicht sagen, ist aber lt. Vorgaben Viessmann.

Die Codieradressen sind komplett geprüft und alle in Ordnung und die Raumtemperatur ist auf den niedrigst möglichen Wert gestellt.

Was meinst Du mit Steckplatz Pumpe, der ist doch vorgegeben oder ?
Also was mir noch im Kopf rumgeht:

Die Regelung hat lt. Serviceanleitung eine Elektronikbox mit DIP-Schalter, trotzdem kann man in deiner Schaltuhr (evtl. ausgetauscht?) elektronisch codieren. Kann es sein, dass das mit dem Außensensor nicht zusammengeht?. In der Anleitung wird auch kein Außensensor erwähnt, der kommt erst in den neuen Duomatiken mit dem großen Gehäuse. (ca. Bj. 95-98)

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing
Ja die Elektronikbox hat DIP Schalter. Ich kann nicht sagen inwieweit der Aussensensor mit der Duomatik zusammenarbeitet. Meine Heizungsmonteur hatte diesen 2-3 Jahre nach Erstinbetriebnahme nachgerüstet und mir gesagt das wäre besser so..
Normalerweise arbeitet diese Duomatik ja ab Werk mit einer Heizlogig, bei welcher die Jahreszeiten hinterlegt sind. Selbst wenn der Aussenfühler gar nicht mit der Duomatik zusammenarbeitet, müßte die Heuzlogig greifen und die Heizung dürfte im Sommer im Abschaltbetrieb nicht funktionieren.
Meiner Meinung nach gingen die Probleme erst nach der Umrüstung mit der Energiesparheizpumpe los. Man liest ja doc im Internet einiges darüber z.B. unter https://www.sbz-online.de/SBZ-2013-24/HEP-Pumpen-zerstoeren-Regelungen,QUlEPTU2NTgwNCZNSUQ9MTAxOTAy..... Aber die Spezialisten halten sich sehr bedeckt dazu.
Das Problem ist schon bekannt, da dein Relais im Relaistest aber abschaltet, hat die Pumpe dort keinen Schaden verursacht. Du kannst aber mal testweise statt der Pumpe eine Glühbirne anschließen.

Gruß

Heizing
Gruß
Heizing
Glühbirne habe ich probiert, geht wie auch die Pumpe immer. Meine Heizkreispumpe schaltet nur ordnungsgemaess ab, wenn die Heizung auf Trinkwassererwärmung umschaltet aber ansonsten läuft die immer.

Mir hat jemand geschrieben, das es normal ist das die Heizkreispumpe von Mitte September bis Mitte April immer läuft. Ist das wirklich so schaltet die Pumpe wirklich nie ab ? Ich dachte die läuft nur in den an der Uhr eingestellten Heizzeiten.
Wenn mir einer bestätigt, das es normal ist das die immer läuft, da brauche ich mir doch zumindest über den Winter erst einmal keine Gedanken machen, oder ?
Wenn die Heizkreispumpenlogik nicht mit aktiviert wurde, beim Einbau des Außentemperatursensors, läuft die Pumpe immer. Die Heizkreispumpenlogik aktivierst du über die Codieradresse 16. Diese musst du auf 1 stellen.

Beste Grüße °be
>Mir hat jemand geschrieben, das es normal ist das die Heizkreispumpe von Mitte September bis Mitte April immer läuft. Ist das wirklich so schaltet die Pumpe wirklich nie ab

Wenn die Pumpe nachts abschalten soll, musst du auf Sonne / Schneekristall stellen. Dann läuft die Pumpe nicht, außer bei Frost.

Gruß

Heizing
Gruß
Heizing
Die Codieradresse 16 steht auf 01 und die dazugehörigen 32 und 35 ebenfalls auf 01.
Ich habe meine Heizung auf Sommerbetrieb stehen, Trinkwassererwärmung und sonst Abschaltbetrieb.
Top-Lösungsautoren