Wir haben seit einiger Zeit immer wieder Druckverlust im Heizwassersystem (Brenner Vitoplus 300/2014). Der Servicetechniker hat nichts gefunden (Expansionsgefäss iO, keine undichte Stellen gefunden) und ein Ventil ausgetauscht. Ich muss ca alle 3-4 Wochen Wasser nachfüllen. Nun habe ich bei ausgeschalteter Heizung bemerkt, dass aus dem Kondensationsschlauch unten wenig Wasser tropft. Es ist wohl der Wärmetauscher undicht ?? Wie gefährlich ist das, wie lange kann man zusehen, lohnt sich eine Reparatur? Danke.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Ein undichter Wärmetauscher dürfte zwar nicht gefährlich sein( im Sinne von Explosion oder Brennstoffaustritt), birgt aber eben das Risiko, dass die Anlage durch Druckverlust auf Störung geht. Weiterhin steigt durch das ständige Nachfüllen die Gefahr einer weiteren Verkalkung bzw. Korrosion.

Ob eine Reparatur überhaupt lohnt, hängt auch von dem Alter des Kessels ab. Wobei Reparatur bedeutet, dass der Wärmetauscher meist komplett getauscht wird, sofern es  möglich ist.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Ein undichter Wärmetauscher dürfte zwar nicht gefährlich sein( im Sinne von Explosion oder Brennstoffaustritt), birgt aber eben das Risiko, dass die Anlage durch Druckverlust auf Störung geht. Weiterhin steigt durch das ständige Nachfüllen die Gefahr einer weiteren Verkalkung bzw. Korrosion.

Ob eine Reparatur überhaupt lohnt, hängt auch von dem Alter des Kessels ab. Wobei Reparatur bedeutet, dass der Wärmetauscher meist komplett getauscht wird, sofern es  möglich ist.

Hallo Heizung04,

der Wärmetauscher des bei dir installierten Vitoplus ist "entspannbar". Dieser sollte genau geprüft werden. Dein Servicetechniker kann den Vitoplus auch separat ohne Heizungsanlage abdrücken. Sollte der Wärmetauscher tatsächlich defekt sein, kann dieser nicht mehr instandgesetzt werden. Bitte wende dich an deine für dich zuständige Verkaufsniederlassung in der Schweiz. Die Kollegen werden sicherlich mit dir gemeinsam eine Lösung finden.

Beste Grüße °ja